Els transformadors de distribució d'oli són un dels equips importants en els sistemes d'alimentació i distribució d'empreses industrials i mineres i edificis civils. Redueixen la tensió de la xarxa de 10 (6) kV o 35 kV a la tensió de bus de 230/400V utilitzada pels usuaris. Aquest producte és adequat per a AC 50 (60) Hz, capacitat màxima de la placa d'identificació trifàsica 2500 kVA (capacitat màxima de la placa d'identificació monofàsica 833 kVA, generalment no es recomana un transformador monofàsic) i es pot utilitzar a l'interior (exterior). Quan la capacitat és de 315 kVA o menys, es pot instal·lar al pal. La temperatura ambient no és superior a 40 graus, no inferior a -25 graus, la temperatura mitjana diària màxima és de 30 graus, la temperatura mitjana anual màxima és de 20 graus i la humitat relativa no és superior al 90 per cent (ambient temperatura és de 25 graus), l'altitud no ha de superar els 1000 m. Si no compleix les condicions d'ús anteriors, s'han de fer els ajustos de quota adequats d'acord amb les disposicions pertinents de GB6450-86.

La característica més gran del "transformador d'oli" que hem vist és que és molt "fort". Tot i que a l'exterior pateix vent, pluja, fred, gelades i calor abrasadora, no té por gens i encara serveix de manera constant al consum elèctric normal de tothom. Aquest té la seva pròpia estructura i característiques.

Tenen un ampli ventall d'usos. Es pot utilitzar en diverses ubicacions de distribució d'energia, com ara instal·lacions rurals, urbanes, comercials de suport, llocs escènics, etc., i també es pot utilitzar en grans conjunts complets d'equips, com ara subestacions de caixa, transformadors de caixa d'estil europeu i enterrats. transformadors de caixa de Zhongmeng Electric.

Estructura i característiques del transformador immers en oli S11

El transformador immers en oli S11 totalment segellat té les característiques d'alta eficiència operativa i baixes pèrdues. La seva pèrdua sense càrrega disminueix un 30 per cent, i la seva pèrdua de càrrega disminueix una mitjana d'un 22 per cent.

El dipòsit d'oli del transformador submergit en oli està format per parets ondulades i la seva superfície està ruixada amb pols i la pel·lícula de pintura és ferma. Belles, pràctiques i duradores, les seves aletes ondulades de dissipació de calor no només tenen l'efecte de refredar, sinó que també tenen la funció de "respirar". L'elasticitat de les aletes corrugades de dissipació de calor pot compensar els canvis en el volum d'oli del transformador causats per l'augment i la baixada de la temperatura. Per tant, el transformador immers en oli S11 no requereix un dipòsit d'emmagatzematge d'oli, reduint el volum total.

Pel que fa als enrotllaments. L'ús de conductes d'oli ondulat, procés de pintura sense immersió, unió de banda estreta, bobinatge d'alta tensió amb aixetes que compleixen els requisits de tensió de l'aixeta, va conduir a l'interruptor de l'aixeta, que s'instal·la a la coberta de la caixa i ha de tallar l'alimentació abans de canviar la tensió de presa.

Preu del transformador en submersió d'oli S11

En comparació amb els transformadors de tipus sec, el preu dels transformadors d'oli és relativament barat. Abans de consultar amb el fabricant del transformador de potència, s'han de preparar tots els paràmetres necessaris per al transformador, com ara el model, la capacitat, tot el coure o tot l'alumini, i quina ubicació utilitzar, perquè el fabricant pugui citar ràpidament. El preu del transformador immers en oli S11 amb 800 kVA tot el coure és d'uns 45.000, alguns fabricants ofereixen preus més alts i altres ofereixen preus més baixos.

ENLLAÇ DE PRODUCTE

http://www.switchgear-china.com/power-distribution-transformer/oil-immersed-transformer/pole-mounted-single-phase-transformers.html

FOTO DEL PRODUCTE

20230320093321

20230320093328

20230320093334

20230512090945

20230512091119

20230512093151

H61

oil immersed transformer

info-474-412

info-1144-445

Aquest producte sol ser personalitzat.
Som fabricants i disposem d'un departament tècnic professional que pot dissenyar i oferir solucions segons les necessitats del client.
Feu clic al botó següent per enviar-nos la informació i el nostre personal de vendes es posarà en contacte amb vosaltres per proporcionar-vos els dibuixos de disseny.

Aquests són els nostres exemples de clients per a la vostra referència

clients dels EUA

Fitxa tècnica grau N 2-A: Transformador H{61 33 kV/400V de 160 kVA

DESIGNACIONS

S UNITATS

DADES ESPECÍFIQUES

DADES DEL CANDIDAT

Creador

A indicar

Estàndard de referència

IEC 60076

Tipus

Fase

iva

Hermètic

Execució

Tropicalitzat

Dielèctric

Oli sense PCB

Instal·lació

Al pal

Temperatura ambient de funcionament

grau

45

Freqüència nominal

Hz

50

Potència nominal

Kva

160

Tensió primària nominal

Kv

33

Nivell d'aïllament assignat a primària

Kv

36

Nombre de fases a primària

03

Tensió secundària

V

400/230

Interval d'ajust de tensió al costat M quan està sense càrrega

per cent

±2.5

Acoblament

Yzn11

Tensió de curtcircuit

per cent

4 - 4.5

Mida neutra per a una càrrega

per cent

100

Màximes pèrdues de buit

W

230 – 460

Pèrdues per càrrega Maxi

W

1450 - 2350

Temperatura màxima de l'oli en estat estacionari

grau

55

Temperatura màxima dels bobinatges en estat estacionari

grau

60

Material de bobinatge

Coure electrolític

Nivell de soroll màxim

Db

52

Manteniment de freqüència industrial de 50 Hz, 1 min

Kv

50 - 70

Resistència a les ones de xoc (1,2/50 micros)

Kv

125 - 170

Refrigeració

ONAN

Placa d'identificació

01

Connexió a terra

01

Dimensions Alçada/amplada/profunditat

mm x mm x mm

1200 X 1050 X 710

Massa total del transformador inclòs l'oli

Kg

400

Massa d'oli

Kg

90

PINTURA

Tropicalitzat i antiòxid

Capes

Enquadernador

Color

Plànols i esquemes tècnics a aportar.

 